威廉希尔官方网站 设计william hill官网
直播中

是撒AAS

8年用户 47经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]

500v直流电压监测,以负母线为地做参考吗?

看到的直流电压检测 以负母线为地,电阻分压差分采集。   整个系统以负母线为地, 想知道单片机这样 以负母线为地没问题吗?为什么?   谢谢 大家
已退回5积分

回帖(6)

林基强

2017-1-13 09:05:11
+500v直流电压监测,当然应以负母线为地做参考了。
整个系统以负母线为地,单片机以负母线为地,没有任何问题。
因为只有这样,才能实现对+500v直流电压监测和控制。

举报

是撒AAS

2017-1-13 10:17:34
引用: JQ_Lin 发表于 2017-1-13 09:05
+500v直流电压监测,当然应以负母线为地做参考了。
整个系统以负母线为地,单片机以负母线为地,没有任何问题。
因为只有这样,才能实现对+500v直流电压监测和控制。

负母线对地电压有250,是不是对外通讯做好隔离就行,还有供电用隔离模块电源要和系统共地吗?  谢谢 了
举报

王栋春

2017-1-13 20:10:35
引用: 是撒AAS 发表于 2017-1-13 10:17
负母线对地电压有250,是不是对外通讯做好隔离就行,还有供电用隔离模块电源要和系统共地吗?  谢谢 了

不知楼主要搞什么项目呀 泄漏通讯吗   
举报

是撒AAS

2017-1-14 15:57:07
引用: 王栋春 发表于 2017-1-13 20:10
不知楼主要搞什么项目呀 泄漏通讯吗

恩,充电桩的 绝缘检测 和母线电流电压检测,  看的一个产品一个板子上 这两个模块隔离iic通讯,然后绝缘检测和主控间隔离485通讯。刚接触 谢谢帮助
举报

王栋春

2017-1-14 19:54:49
引用: 是撒AAS 发表于 2017-1-14 15:57
恩,充电桩的 绝缘检测 和母线电流电压检测,  看的一个产品一个板子上 这两个模块隔离iic通讯,然后绝缘检测和主控间隔离485通讯。刚接触 谢谢帮助

这个不太懂了  和你一起期待大神吧
举报

8电子爱好者8

2017-2-7 11:51:04
单片机可以以负母线为地,分压采样,但是不能有其它的电源方面的联系(比如母线地线到大地单片机地线也到大地)
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分