[文章]
切换类产品如何选型
在
电源
供电系统中根据系统的特性不同,可以分为直流供电系统和交流供电系统,直流供电在关键枢纽变电站、数字化变电站、
通信
数据中心、火电热工供电等领域广泛存在,为二次自动化设备提供可靠的工作电源或操作电源,交流供电切换系统主要在用电系统,作为低压配电的总进线、关键电机的MMC段、消防设施终端的可靠保障。
国高多电源切换产品分类,针对交流、直流进行了产品化的针对布局,产品主要分类如下表:
经典问答:
问:
低压备自投和高压备自投的区别?
答:
低压备自投由中低压自动装置演变而来,主要差别在如下几点:
采集信号方式不同
,低压备自投无需采集电流,低压系统电压采集直接进入装置无需PT.
控制对象不同
,低压直接控制ACB而高压控制真空断路器.
适用进线方式不同
,高压进线大多采用“两进线一母联母线分段”的方式,简单固定;而低压进线方式有很多种,如:单母不分段,三进线两分段,进线带发电机,多进线单备用等很多方式。
总之,高压备自投适用6KV以上系统,低压适合690V以下系统,中高压备自投用于低压无论从经济性、可靠性、安装方式等都无法和低压备自投相比。
问:
低压备自投充电条件?
答:简单说就是系统电压合格、位置正确。
系统电压在你整定的定值范围内,有压定值和无压定值一般出厂默认无需修改,系统失压以采集电压小于无压定值,系统恢复电压以采集电压大于有压定值为判据,
位置信号,从开入量的顺序看充电的位置是:11011100,那么怎么能看到整个位置呢,在显示单元通过按下中间的加减按键,可以看到8个方框,对应于8个开入量位置,提醒下上面的位置是M型备自投的位置,位置是必须而且唯一的。
总之,调试现场一看测得母联电压,二看位置,能充电则完成了备自投投切的80%工作。
回帖
(3)
杨经理
2017-10-18 16:41:29
南京国高电气自动化有限公司 联系人:杨经理 电话:025-66920801 传真:025-52070798 QQ:528565562
南京国高电气自动化有限公司 联系人:杨经理 电话:025-66920801 传真:025-52070798 QQ:528565562
举报
杨经理
2017-10-18 16:42:05
具体产品选型可以致电南京国高电气市场部,联系人:杨经理 电话:025-66920801 传真:025-52070798 QQ:528565562
具体产品选型可以致电南京国高电气市场部,联系人:杨经理 电话:025-66920801 传真:025-52070798 QQ:528565562
举报
川楠
2017-10-20 18:34:52
顶一个························
顶一个························
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
测量
类产品
手册
101
激光
类产品
做美国FDA认证
1700
对同
类产品
进行演示和比较?
1254
工控
类产品
有哪些?研华工控
类产品
介绍及用途说明
935
【HarmonyOS】设备开发-WLAN连接
类产品
2992
IT/AV
类产品
CE认证如何办理呢?
1085
显示
类产品
的电源解决方案
1962
汽车电子
类产品
的解决方案分享
2595
电器
类产品
PSE认证介绍
1545
电子电气
类产品
标准更新
1870
发帖
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
×
20
完善资料,
赚取积分