AD421和单片机的连接必须用光耦吗?

我打算用AD421做一个4-20mA的威廉希尔官方网站 ,用protel99画的威廉希尔官方网站 图如下,威廉希尔官方网站 搭完之后,通上24V电压后,AD421的每个引脚对地(9脚)的电压都是0。问题是不是出在AD421和单片机的连接上,我看网上很多都是之间隔一个光耦的,光耦是必须的吗?新人跪求大神一记神助攻!
  • Image 2.png
  • IU48W]HK@T$8OKCHS_%S]M0.png
  • G$IZ73FP1VPM}(Z5C@$YFWQ.png

回帖(8)

不吃菜的虫

2017-10-26 09:12:49

最佳答案

我帮你看了下AD421 手册可以直接连在微控制器的端口上,并没有说必须接光耦,他目的也是防止噪声干扰之类的你看下  你肯定是威廉希尔官方网站 哪里有问题
光隔离接口 AD421具有一个多功能三线式串行接口,非常适合用于将隔离数字系统和控制环路所需的控制线路数量减至最少。在本安型应用中,或出于噪声、安全要求或距离方面的考虑,可能需要将AD421和控制器隔离开来。这可以通过使用光隔离器轻松实现。图10显示的是与AD421连接的光隔离接口,其中CLOCK、DATAIN和LATCH均从光耦合器驱动。请注意光耦合器上的信号翻转。如果使用的是上升时间和下降时间相对较短的光耦合器,则可能需要在数字输入端上连接施密特触发器,以免将错误数据提供给DAC
举报

h1654155971.5941

2017-10-26 10:10:47
两边电源不一样,当然要转换。
举报

周借轮

2017-10-26 10:20:28
通信口好像支持5V!!!!!!!!!!!
举报

LancerDWH

2017-10-26 11:34:44
引用: 疯子lrh 发表于 2017-10-26 10:10
两边电源不一样,当然要转换。

我现在芯片的电源独立供电,还是不行。我的意思是说单片机和AD421的LATCH、CLOCK、DATA这三个引脚必须要用光耦连接吗?
举报

xmar

2017-10-26 12:08:29
如果两边地线接在一起(共地),可以不用光耦隔离。甚至可以直接连接。
举报

LancerDWH

2017-10-26 12:43:15
引用: xmar33 发表于 2017-10-26 12:08
如果两边地线接在一起(共地),可以不用光耦隔离。甚至可以直接连接。

24v电源的地和其他的地不共地,其他的所有的地共地。
举报

不吃菜的虫

2017-10-26 16:43:22
本帖最后由 king飞 于 2017-10-26 16:49 编辑

我怎么看你4脚 LV跟人家接得不一样呢    4脚接COM口  接地端试试解决的话请采纳,没解决你好好看看手册  嘿嘿
举报

LancerDWH

2017-10-27 08:53:58
引用: king飞 发表于 2017-10-26 09:12
我帮你看了下AD421 手册可以直接连在微控制器的端口上,并没有说必须接光耦,他目的也是防止噪声干扰之类的你看下  你肯定是威廉希尔官方网站 哪里有问题
光隔离接口 AD421具有一个多功能三线式串行接口,非常适合用于将隔离数字系统和控制环路所需的控制线路数量减至最少。在本安型应用中,或出于噪声、安全要求或距离方面的考虑,可能 ...

我已经放弃AD421的方案了。但还是很谢谢你。