[问答]

一对多485威廉希尔官方网站 。其中一个进水导致坏,这个485通信就完全乱码,可以一个坏不影响其他通信吗?

一对多485威廉希尔官方网站 (传输是温度数字探头的数据)。其中一个进水导致坏,这一个485通信就完全乱码,上位机解析不正确?有什么办法可以一个坏不影响其他通信吗?我的方案
1.使用485一对一。成本高,有点不考虑
2.数字温度探头更换厂家。
3.485进行隔离(貌似没有什么用)
谢谢各位提出一下建议

回帖(4)

lee_st

2018-4-17 17:13:50

最佳答案

如果威廉希尔官方网站 设计是并联而不是串联,可以实现一个坏了,不影响其他的
举报

陈建伟

2018-4-18 14:33:53
对应的温度器探头坏了,你485传回主机一个特定的值.比如你判断到传感器坏了,485就传FE,表示那个探头坏了
举报

h1654155956.5608

2018-4-19 12:31:03
如果要保持一对多的话没有更好的方法。
举报

人中狼

2018-4-19 13:20:07
如果是整体威廉希尔官方网站 损坏导致通讯乱码那就没什么办法了,如果只是探头损坏而导致乱码,那就是整体设计和通讯规划的问题,也就是设计本身不完善的问题