28335内置AD能否实现0.1%精度?

如题,采集0-10V电压,采样频率在1K以下,经比例缩放接入28335 AD,系统精度能否达到0.1%?或者是想达到0.1%精度对系统的要求将非常苛刻?若是对外围要求较高,使用外置AD会不会是更好的选择?

回帖(3)

胡红枚

2018-5-14 08:48:04
采集这么高的电压  直接靠28335是不行的     还有你要求的这个精度   重要是你在吧0-10V转换为0-3.3V的过程中的误差
需要控制的很好     AD这边可以通过软件等方法处理大到更高的精度
举报

黄剑屏

2018-5-14 09:03:00
28335的ADC是12bit,千分之一的精度大概是10bit,另外采样率只有1k。原则上是没有问题的。
举报

黄剑屏

2018-5-14 09:17:55
引用: dkhwakd 发表于 2018-5-14 09:03
28335的ADC是12bit,千分之一的精度大概是10bit,另外采样率只有1k。原则上是没有问题的。

几个问题可以注意:
1、良好的PCB布线和输入信号调理;
2、使用外部reference能提高精度;
3、使用过采样技术,多次采样滤波获得一个结果。
举报