完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-5 10:47 编辑
我使用的是sdk6.0 , 最近在搞spi设备驱动,发现时钟和片选信号波形是正确的,但往设备写不进命令(数据)。后来硬件的跟我说,该设备接到am335x的spi的数据流方向与sdk内核spi主控制器里的是相反的(如默认d0 in,d1 out,硬件接线刚好相反)。。。。。请问我该在哪里改这个数据流方向呢?是在spi-omap2-mcspi.c里面改么? |
|
相关推荐
2个回答
|
|
应该是修改MCSPI_CH0CONF Register,你在spi-omap2-mcspi.c中搜一下这个寄存器怎么配置的,然后修改下。
|
|
|
|
/drivers/spi/spi-omap2-mcspi.c 把static int omap2_mcspi_setup_transfer(struct spi_device *spi,
struct spi_transfer *t) 函数的if (mcspi->pin_dir == MCSPI_PINDIR_D0_IN_D1_OUT)判断MCSPI_PINDIR_D0_OUT_D1_IN就行,或者/include/linux/platform_data/spi-omap2-mcspi.h里面的宏定义调换一下就行 #define MCSPI_PINDIR_D0_OUT_D1_IN 0 #define MCSPI_PINDIR_D0_IN_D1_OUT 1 |
|
|
|