TIwilliam hill官网
直播中

王若鸿

7年用户 221经验值
私信 关注
[问答]

MSP432P401可以使用UART2作为BSL的接口吗

已经成功使用UART0进行BSL升级了,但是现在板子上的GPRS接口接在UART2上,请问可以通过程序将BSL接口配置到UART2上吗?

回帖(4)

庄当甜

2018-6-21 01:02:58
The MSP432 BSL is implemented on UART, I 2C, and SPI serial interfaces. In MSP432 devices, the BSL can automatically select the interface used to communicate with the device.
您可以参考 http://www.ti.com/lit/ug/slau622a/slau622a.pdf
举报

王若鸿

2018-6-21 01:19:08
引用: 小Qhhui 发表于 2018-6-21 01:02
The MSP432 BSL is implemented on UART, I 2C, and SPI serial interfaces. In MSP432 devices, the BSL can automatically select the interface used to communicate with the device.
您可以参考 http://www.ti.com/lit/ug/slau622a/slau622a.pdf

谢谢回复
按照这段话的理解,应该是可以的,直接进入BSL后对串口2发送数据,我测试一下
举报

刘馨

2018-6-21 01:25:50
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBSL_CustomBSL432/latest/index_FDS.html
这有个UART1的例程,应该修改一下端口映射就能用到UART2上吧。
举报

刘英

2018-6-21 01:45:13
引用: 潘涛12345 发表于 2018-6-21 01:25
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBSL_CustomBSL432/latest/index_FDS.html
这有个UART1的例程,应该修改一下端口映射就能用到UART2上吧。

楼主  我用了一个网上找的威廉希尔官方网站 和 BSL rocket 试msp432 的BSL 下载都没成功
向楼主请教下 问题所在
你可看我另外一个帖子的链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/f/23/p/119132/328544.aspx#328544
先谢过