DM8127采集bt1120图像颜色偏绿色问题

ti专家们及有相关调试经验的大神们帮忙分析下,谢谢~
平台DM8127 ipnc,rdk版本为rdk3.8.
前端sensor,输出16bit  yuv422,从cam口接入,数据接口为bt1120.
用dcc抓取raw数据颜色偏绿,如下:

原始yuv数据见附件。

回帖(2)

葛睿洁

2018-6-23 08:04:18
你好;
        你这个数据是正常的,数据的格式是 bayer ,格式 yuv422 YVYU,你上面的解析方式错了,你是按vyuy解析的
        bayer 转一下 rgb 数据,色彩就正常了
举报

石双厚

2018-6-23 08:16:37
已解决,是ISIF_CCDCFG和IPIPEIF_CFG2两个寄存器没配置正确。