Labview与单片机通信,在串口数据采集阶段报错,传输时发生超出限度错误,请问错误如何消除?

请教一下各位,本人菜鸟一枚,想做一个采集系统采集拉力传感器的拉力,单片机输出文档格氏是:“拉力1:100g,拉力2:200g,拉力3:300g”,实践过程中遇到两个问题想请教一下大家。                                      1. 现在在串口数据采集阶段报错(错误-1073807252,原因:VISA:  (Hex 0xBFFF006C) 传输时发生超出限度错误。在下一个字符到达之前,未从硬件读取该字符。)错误如何消除?;                                            2.单片机发送的格式串口调试助手可以得到,如果我用labview做后期数据分离及显示,这种数据格式可以用吗?如果不能哪种数据格式可以?谢谢。

回帖(2)

老蜗牛

2018-6-28 15:56:32

最佳答案

1,串口实际读取硬件缓冲区的速率太慢,导致串口缓冲区溢出。要么降低单片机传输速率,要么提高实际串口读取速率。2,格式可用。
举报

祥子

2018-6-29 09:03:32
引用: 老蜗牛 发表于 2018-6-28 17:01
1,串口实际读取硬件缓冲区的速率太慢,导致串口缓冲区溢出。要么降低单片机传输速率,要么提高实际串口读取速率。2,格式可用。

好的,多谢啦,我先试试