ADI 技术
直播中

李兰英

7年用户 206经验值
私信 关注
[问答]

请问LTC4020异常损坏是什么原因?

大家好,我是一名电源方面的新手,最近在使用LTC4020制作一款输入(15-45)V,输出(21-27)V,最大输出电流3A的充电威廉希尔官方网站 ,威廉希尔官方网站 的搭建基本是按照官方Demo板的参数搭建的,但是我在装配完板子进行空载调试时遇到了如下的问题:
     1) 板子不带任何负载(电池或电阻负载),使用24V开关电源供电,上电后板子的STAT1指示灯常亮,STAT2灯常灭,测试负载端无电压输出,同时测试各开关管驱动脚无驱动信号。于此同时,在该状态下板子通电4-5min后,芯片(LTC4020)的6号点(SENSTOP)异常过流烧坏;
     2)板子带电阻负载(1k),不连接电池,将芯片BAT通路短接输出端,使用24V开关电源供电,上电后状态与空载上电一致。同样在板子通电4-5min后芯片的(LTC4020)的36号点异常过流烧坏。
以上是我目前遇到问题,请各位大神帮忙分析下,不胜感激,我的原理图及PCB图附后。
附件

回帖(3)

徐慧

2018-7-27 09:18:03
首先建议先了解一下DCDC威廉希尔官方网站 中基本的Layout的要点,凌特的芯片对噪声比较敏感,因此对Layout要求不会低于其他方案。
事实上,对于不合理的PCB Layout,控制器大多很难工作于良好状态。
对于你这里的情况,很大程度上是Layout不合理,各处噪声干扰过大,导致环路不稳,使得内部MOS驱动器过流,导致内部LDO过热损坏。你提到的6号引脚过流,其实很有可能是36号引脚内部短路过流,因为这是内部LDO的输入端。
建议处理好SGND/PGND,SW开关节点,电流开尔文走线,FB等节点。
讲真,你的芯片SGND平面竟然一条细线拉那么长连接到输入
举报

李兰英

2018-7-27 09:33:57
引用: freynew 发表于 2018-7-27 09:18
首先非常感谢您的回复,其次对于SGND/PGND分割,您能否给我些详细的建议呢?
1 举报
  • 龚永权: 楼主,问题解决了吗,怎么解决的?

徐慧

2018-7-27 09:46:17
引用: 潇枫2016 发表于 2018-7-27 09:33
首先非常感谢您的回复,其次对于SGND/PGND分割,您能否给我些详细的建议呢?

单点接地,功率和信号地区域分离最后汇聚到系统比较干净的一个单点地上
举报

更多回帖

×
20
完善资料,
赚取积分