关于AD7190Z转换频率的问题

hello,
        关于ad7190模块的问题,测试时候模式寄存器都是默认的0x080060;对应的数据转换频率是50HZ,读数据寄存器测出的值也没问题,但我把数据转换频率大于50HZ后(比如2.4k模式寄存器写0x080002),测试出的数据波动很大,完全不准,不知道为什么,4.7HZ,10HZ都没有问题,求支持,谢谢

回帖(2)

顾天天

2018-8-13 09:28:51
您好,william hill官网 中有关AD7190的问题及解答,您可先参考下~
https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD7190
举报

杨杰

2018-8-13 09:44:38
“但我把数据转换频率大于50HZ后,测试出的数据波动很大,完全不准”
不是“数据转换频率”,而是ODR,Sigama-Delta的数字滤波器输出速率,Output Data Rate吧?
datasheet P20/40,“模式寄存器”的后10bit MR0...9里的FS[0:9]?
用的默认的SINC4滤波器?
 
这10位数据决定滤波器截止频率,第一陷波频点,以及器件的输出数据速率
通俗点来说,Sigma-delta ADC的数字滤波器的ODR设得越大,噪声越大,ENOB越小。
 
http://www.analog.com/cn/cn0102
http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-0979_cn.pdf
 
最近也在协助客户调试这款ADC的,上面两个文档您空了先读下。
举报