ADI 技术
直播中

李维奇

7年用户 228经验值
私信 关注
[问答]

请问AD5422单极性电压输出带负载能力不够该如何考虑?

参考PLC DEMO SYSTEM文档,采用ADUM1401AD5422,由单片机控制AD5422输出05V信号控制一流量阀。0-5V电压输出在空载时用万用表测量均正确,但接上负载后,在35V区间还算可以,在3V以下的输出电压开始明显偏低,如应输出1V时测量电压就到了0.7V左右,输出电压越低偏差越大。因现场条件有限,找到一个4~20mA0~20mA的隔离变送器,于是将输出模式改为4~20mA电流输出模式,在隔离变送器输出端接250欧姆电阻,接入流量阀后测量电压均正常。因现场调试时间有限,正常后未能进一步找出电压输出偏低原因。
AD5422有内部驱动,应该不用另加驱动了,但是根据现像感觉好像电压输出带负载能力不够似的,请问如何考虑?是否有其他可以考虑的解决办法?

回帖(4)

孙秀英

2018-8-22 10:02:35
电压输出的最小负载值是1KΩ,你出现的问题是不是负载值太小的原因。还有就是22脚和21脚别在威廉希尔官方网站 板上连接,在负载端再连接。
举报

李维奇

2018-8-22 10:20:44
引用: tyh_candy 发表于 2018-8-22 10:02
电压输出的最小负载值是1KΩ,你出现的问题是不是负载值太小的原因。还有就是22脚和21脚别在威廉希尔官方网站 板上连接,在负载端再连接。

应该是负载过小的问题。测试了一下,负载几十欧的时候输出电压会掉下来,并上大点的负载电阻就电压就正常了。
举报

袁飞

2018-8-22 10:37:21
电压输出的驱动能力为 20mA, 考虑其驱动能力, 最好选用大于1Kohm的负载, 如果负载阻抗过小,会引起输出电压下降,
举报

李维奇

2018-8-22 10:50:50
引用: 60user105 发表于 2018-8-22 10:37
电压输出的驱动能力为 20mA, 考虑其驱动能力, 最好选用大于1Kohm的负载, 如果负载阻抗过小,会引起输出电压下降,

已测试负载阻抗过小输出电压会下降,考虑增加一个负载。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分