F28035程序HVACI_Sensorless的ADC电流采集:请问标幺值和ADC采集电压对应关系是什么呢

HVACI_Sensorless程序ADC采集的是A、B两相的电流。ADC采集范围是0-3.3V,那它对应的采集电流是多少?
只知道额定是10A,标幺值正负1。标幺值和ADC采集电压对应关系是什么呢?
求大神帮助~不甚感谢啊!!!

回帖(10)

胡红枚

2018-8-22 06:57:46
C2000的ADC肯定是不能直接采集电流的    所以具体采集的电流值取决于你威廉希尔官方网站 中的采样电阻值
这样算吧   额定电流是10A   你的采集电压范围是0-3V      所以你需要的采样电阻最大值为0.3欧
举报

张嘉

2018-8-22 07:13:47
是的,ADC的采样的电流范围要根据你的电流来定,而ADC采样允许的电压范围是0-3V,标幺值则是根据电流的实际值进行标幺化转换而来
举报

张嘉

2018-8-22 07:21:56
引用: linlin3105 发表于 2018-8-22 07:13
是的,ADC的采样的电流范围要根据你的电流来定,而ADC采样允许的电压范围是0-3V,标幺值则是根据电流的实际值进行标幺化转换而来

纠正一下输入错误,ADC采样电流的范围要根据你的威廉希尔官方网站 来定,也就是可以通过调整采样威廉希尔官方网站 来改变可采样电流的范围
举报

乔占宽

2018-8-22 07:35:11
引用: linlin3105 发表于 2018-8-22 07:13
是的,ADC的采样的电流范围要根据你的电流来定,而ADC采样允许的电压范围是0-3V,标幺值则是根据电流的实际值进行标幺化转换而来

那再请问大神[size=1em]HVACI_Sensorless程序里面的ADC对应的采集关系是什么呢?有具体标量化的公式吗?一直木有找到啊!
[size=1em]再次感谢啊~
举报