请问ade7878校准忽视施加ABC电压输入怎么得到有效值?

各位大神好,有关ade7878校准问题请教如下:
1、应用笔记指出校准前配置COMPMODE=0x3911,这样该寄存器11~13位置1,忽视施加ABC电压输入,怎么得到有效值?(我改成了0x0111)
2、增益校准:采用过零中断采集。电流准确,但电压在220V处准确,其他电压处有几V误差。怀疑Vfs和Ifs计算出错,请指正。

Ifs=0.5*CT/(50+50)/sqrt(2),其中CT=2000:1


Vfs=0.5*(1000+701000)/1000/sqrt(2)

3、失调校准:若视“必须测量其有效值的最小电流/电压”为0,对校准结果是否有影响。

谢谢!

回帖(3)

沈汝

2018-8-23 19:15:02
1、他这里是举了个例子,如果由于接线错误或有意窃电导致无法检测到电压信息,ADE7878还支持VNOM方式计量。这些位分别对应是否打开ABC相的VNOM计量。
2、电流计算正确,电压有点小错误,正确的应该是Vfs=0.5*(1000+700000)/1000/sqrt(2)
3、没看懂在问什么,请重新组织表达一下。
举报

张蕾

2018-8-23 19:23:58
引用: 色色隐隐 发表于 2018-8-23 19:15
谢谢大神,请问有没有类似问题出现过:增益校准时(采用过零中断采集)电流准确,但输入电压在220V处测量电压有效值结果较准确,其他输入电压,则测量电压有效值有几V误差,有可能的错误在哪?不胜感激!
举报

张蕾

2018-8-23 19:34:08
已经解决,谢谢您的耐心!