软件中电压、电流有效值,谐波失真等数据读取都很正常,唯独读取谐波成分的有效值FVRMS、FIRMS,基波成分的有功功率FWATT,基波成分的无功功率FVAR的时候,总是读到全0,数据不变化,这是什么原因?
相位也切换了,因为谐波失真度读取都是正常的。
2018-9-18 10:15:06
基波成分需要设置寄存器去选择相位,每次测量一相。设置一次测量一次,稳定时间750mS
参考:
ADE7880如何读取基波有功、无功功率?
基波成分需要设置寄存器去选择相位,每次测量一相。设置一次测量一次,稳定时间750mS
参考:
ADE7880如何读取基波有功、无功功率?
举报
2018-9-18 10:30:42
多谢赵工,
原来程序里延时是加了的,因为谐波数据读取是正确的。发现问题是读取寄存器的顺序,
先读FWATT、FVAR,再读谐波,是没问题的,
但是先读谐波,再读FWATT、FVAR,FWATT、FVAR不是上0就是全F。
看来读取寄存器是有顺序的。
多谢赵工,
原来程序里延时是加了的,因为谐波数据读取是正确的。发现问题是读取寄存器的顺序,
先读FWATT、FVAR,再读谐波,是没问题的,
但是先读谐波,再读FWATT、FVAR,FWATT、FVAR不是上0就是全F。
看来读取寄存器是有顺序的。
举报
2018-9-18 10:37:58
读取上来 基波有功功率 基波无功功率数据,我怎么转换成实际值呢?
读取上来 基波有功功率 基波无功功率数据,我怎么转换成实际值呢?
举报
2018-9-18 10:44:50
根据传感器的变比和信号满幅度的数值可以计算出K系数
根据传感器的变比和信号满幅度的数值可以计算出K系数
举报