请问AD5755电流输出+VSENSE、-VSENSE和VOUT引脚都接什么器件?

请问用AD5755在做电流输出的时候,+VSENSE、-VSENSE和VOUT引脚都接什么器件,直接接地可以吗

回帖(5)

袁飞

2018-9-27 12:02:31
Vsense+ 接负载正端, Vsense-接地
Vout接负载
举报

闫康

2018-9-27 12:17:44
引用: 60user105 发表于 2018-9-27 15:13
Vsense+ 接负载正端, Vsense-接地
Vout接负载

电流输出,只使用IOUT端,不想使用VOUT端,+-VSENSE端不是和电压输出有关吗,我这是电流输出啊,直接接地不可以吗
举报

李正茂

2018-9-27 12:22:44
引用: kent47 发表于 2018-9-27 15:28
电流输出,只使用IOUT端,不想使用VOUT端,+-VSENSE端不是和电压输出有关吗,我这是电流输出啊,直接接地不可以吗

原则上如果不是用Voutvsense+怎样接都没有问题。但是vsense+的电平如果处于Vout±3V范围之外,会损坏芯片。所以为了避免预想之外的意外,把vsense+接到vout上是较为稳妥的办法。
 
举报

闫康

2018-9-27 12:40:44
引用: saber_miku 发表于 2018-9-27 15:33
原则上如果不是用Vout,vsense+怎样接都没有问题。但是vsense+的电平如果处于Vout的±3V范围之外,会损坏芯片。所以为了避免预想之外的意外,把vsense+接到vout上是较为稳妥的办法。
 

谢谢您的指点!我还想问您AD5755的输出电压能力和AD5754相比,哪个较好呢