485 modbus优化问题 请求帮忙看一下 谢谢

请问我单台表正常读数会出现停顿现象
如果我加一个for循环读取会延迟读取时间 而不能一秒读取一个
请大神帮我看一下怎么优化 谢谢
已退回20积分

回帖(2)

老蜗牛

2018-10-18 15:28:40
单台表正常读数指的是11.vi?
4 举报
  • 徐铭: 是的 只用11这个读的话是可以的 就是会有停顿 有可能在MB WR里面有个响应等待时间可能 导致了读多台表出现长时间延迟问题 能否帮我看一下  谢谢
  • 老蜗牛 回复 徐铭: 你把11这个里面的延时由100改成1,看看实际需要多长时间
  • 徐铭 回复 老蜗牛: 谢谢 我已经解决了
  • 老蜗牛 回复 徐铭: 不客气~~~

徐铭

2018-10-18 16:37:22
是的 只用11这个读的话是可以的 就是会有停顿 有可能在MB WR里面有个响应等待时间可能 导致了读多台表出现长时间延迟问题 能否帮我看一下  谢谢