STM32/STM8技术william hill官网
直播中

王莉

7年用户 302经验值
私信 关注
[问答]

modbus协议为什么发送时是用两个字节表示的寄存器数量,返回时却是一个字节的字节数?

以03功能码为例,该功能为读取保持寄存器。

主机发送格式为:
从机地址 | 功能码 | 从机地址高字节 | 从机地址低字节 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | CRC高字节 | CRC低字节

从机响应格式为:
从机地址|功能码|字节数|数据1高位|数据1低位|...|CRC高字节|CRC低字节


为什么发送时是用两个字节表示的寄存器数量,返回时却是一个字节的字节数?
以为其他命令也都是类似的,看到06时,写一个掉电保持寄存器时,响应返回来的是 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节。
看到10H命令时,写多个掉电保持寄存器,响应返回来的是  寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | 字节数。
难道不是所有的寄存器都是16位的吗?

回帖(12)

张辉

2018-11-6 08:51:39
modbus本身是只能支持255地址,也就是8位足够。使用高8位地址应该是兼容行的需要吧。
举报

h1654155275.5771

2018-11-6 08:57:19
是的,比如01,02,05,15使用比特方式访问。
举报

杨天舒

2018-11-6 09:16:14
r看下标准的协议去哟
举报

张婷

2018-11-6 09:29:53
看楼主的问题,应该是对modbus协议的内容不够清楚吧
举报

贾飞小

2018-11-6 09:39:48
楼主是一定要用标准的modbus协议吗?
举报

李云生

2018-11-6 09:50:12
ModBus支持位访问(如线圈的读写)和寄存器(如03.06功能码)访问,但是不管哪种方式,返回的数据包长度最多255个字节,故一个字节足够,至于协议的格式为什么不一致,那就不清楚了...
举报

李雨坤

2018-11-6 10:04:12
本帖最后由 Dylan疾风闪电 于 2016-5-9 14:58 编辑

请仔细阅读协议标准,协议上讲的很详细!《GB/T19582.1-2008》



举报

吴秀英

2018-11-6 10:21:01
又复习一遍modbus协议
举报

胡皓

2018-11-6 10:33:25
响应地址的数据8位够了
举报

王莉

2018-11-6 10:41:44
引用: 嘻嘻爱哈哈 发表于 2018-11-6 11:46
本帖最后由 Dylan疾风闪电 于 2016-5-9 14:58 编辑

请仔细阅读协议标准,协议上讲的很详细!《GB/T19582.1-2008》

感谢您的回复,贴的资料挺详细的。
但是里面并没有讲到为什么有的是有用寄存器访问,有的用字节访问。
举报

李雨坤

2018-11-6 10:48:07
引用: 谦谦三君子 发表于 2018-11-6 12:23
感谢您的回复,贴的资料挺详细的。
但是里面并没有讲到为什么有的是有用寄存器访问,有的用字节访问。

关于哪些使用寄存器、哪些使用字节,这只是协议标准规定的!
如果你的应用需要完全遵守协议,那你就必须按照《Modbus标准》来定义你的寄存器映射表!

如果你只想要遵循modbus的协议格式,这种通讯方式,那你完全可以自己规划。比如用寄存器地址0x0010的值来表示 一串开关量 信息,这也是可以的!

------------------------------------------------------------------------
所以,协议是死的、而应用是多变的。有时为了节省内存,全部使用寄存器也是可以的。
只在于你是循规蹈矩,还是借鉴使用。
举报

黄璨

2018-11-6 11:01:59
Modbus协议很通用,但是对高实时性应用则不适用,因为返回某些位的值需要先发送命令才能返回,最近最一个项目就遇到这个问题,没办法,只好自己重新做了一套,协议格式还是Modbus的,只是改了数据返回方式。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分