请问AD7656的控制引脚模拟地怎么接

从AD7656的典型连接图里面我们可以看到,AD7656的控制引脚如果需要接地,那么接的是数字地。但是一些文献里面模数转换芯片控制引脚如果需要接地,那么接的是模拟地。哪位大侠能给解释一下?急...........
附件

回帖(2)

孙雅念

2018-11-21 10:09:34
我的常规做法,控制信号接数字地!
举报

段朝思

2018-11-21 10:29:29
关于接地处理,推荐关注这个帖子的内容哦,讲述得非常全面深入——PCB接地设计宝典:ADI资深专家总结的良好接地指导原则http://ezchina.analog.com/message/10137#10137