AD7190差分双通道采集放大倍数不相同

在最近的项目中需要用到 AD7190, 差分双通道采集,但是两个通道的内置放大器放大倍数并不相同
我想问的是:
1、每次在进行更换通道操作时,放大倍数是变化的,那么是否一定需要进行内部满量程校准?或者说,不做内部满量程校准,系统校准能否消除这个误差?
2、在差分输入中,我将AIN1接输入信号的正极,将AIN2接输入信号的负极,同时AIN2接ADC的AGND,AD7190使用全差分输入模式,双极性转换,那么在这种情况下 AIN1的允许输入电压范围是多少?是否依然遵循手册给定的 -0.3V~AVDD+0.3V?
3、在条件2个情况下,AIN1是否能正常测量±250mV电压?(我手里有个实验板,实测能够正常工作,但是我不确定这种状态是否合理,或者能否稳定)

期待指导,谢谢!

回帖(1)

袁飞

2018-12-28 09:42:54
1. 每次放大倍数变化,都需要做校准,先做零校准,然后是满量程校准
2. Vin1的输入范围 在有buffer 和无buffer的情况下是不同的, 可以参考一下下图

3. Ain1 无法接+-250mV的信号, 但 是可以接 Ain1-Ain2=+-250mV的信号