SPWM改变输出正弦波频率的时候应该定哪个量呢?

用SPWM做逆变的原理我大概明白了。我也能做出来50hz的正弦波。但是我用的是软件直接生成的256个数据,也就是说载波比为256.但是幅值和频率还是有很大的问题。
请问原子哥:1、SPWM做逆变涉及到载波频率,基波频率,载波比这几个量。在改变输出正弦波频率的时候应该定哪个量呢?载波比还是载波频率?如果定载波频率的话,一个周期的数据要进行软件计算然后刷新吗?
                  2、我是用双极性SPWM驱动全桥产生的正弦波。如果用固定数组,在一个周期内,占空比最大也是固定的(不能保证超过90%),这样会不会造成利用率的下降?一定要保证最大占空比很大吗?
                  3、输出正弦波的幅值跟占空比的关系是什么样的?我一直都没有找到。。。

回帖(10)

樊忠甫

2019-1-28 08:27:16
谢谢回复,我已经明白了。定载波和定载波比是两种不同的实现方法。定载波的话确实是有利于滤波的,你说的步距调节我不明白,但是我知道的是幅值的改变是通过改变占空比系数实现的,频率的改变是通过函数计算改变载波比以及刷新新的一组数据。优点是计算准确,改变方便,比较灵活。缺点是计算比较浪费时间,速度不够的话会有未知影响。定载波比的话简单方便,只需用软件生成一个固定的数组,按着顺序改变就可以产生SPWM波了。优点是简单,逆变之后的频率较准确。缺点是载波的改变不利于滤波。
举报

王利

2019-1-28 08:36:42
这个逆变器我也没搞过哦.
举报

周彦楠

2019-1-28 08:45:04
好吧,,谢谢原子哥了,有哪位大神做过吗?求指导。
举报

张雷

2019-1-28 08:59:59
原子哥,我查了一些资料。好像理解了。逆变调制定载波比定载波频率好像都是可以的,只是适用范围不一样。占空比应该是只要保证没有危险就可以了。幅值和最大占空比应该是有关系式的,我还没找到。。。
我又有了一个新问题想请教一下原子哥。输出双极性SPWM的时候,占空比的初值一定要在一个计数周期的中间值上吗?我认为是这样的,但是我改变初值位置之后,示波器看到的正弦波还是对称的,我不明白为什么会这样。
举报

申换换

2019-1-28 09:16:25
还是没搞过啊,呵呵.
举报

甘璐妲

2019-1-28 09:29:54
没弄过逆变,只用spwm弄过信号源,载波固定和载波比固定都可以的,不过载波固定利于滤波,但步距调节不太精确,载波比固定时常用的方法
举报

陈燕

2019-1-28 09:41:28
嗯,差不多,我的步距调节是因为我的G2553的主频太低,计算过程有些频率段会重复,我用的是固定载波,滤波器好做那系统就稳定
举报

单其莹

2019-1-28 09:52:11
我不太明白你的意思,我现在的方案是,TIM3定时器中断然后根据正弦表改变TIM1 WM占空比,这样的话,只需要tim3的中断频率除以正弦表值个数=50HZ就行了。。。。但是TIM1 WM的频率应该如何设置呢,你说的定载波和定载波比试如何操作PWM频率的呢?还望指教,谢谢!
举报

郭静

2019-1-28 10:05:12
楼主,新手请教是怎么生成spwm的?麻烦指导指导
举报

顾泽煜

2019-7-22 11:01:08
楼主,能把您的SPWM波的程序给我一份嘛,我的邮箱是782768046@qq.com   万分感谢