下位机与上位机labview通过串口传输数据,上位机显示存在延时
开启该帖子的消息推送
上位机
延时
基于zigbee的湿度采集系统设计,
上位机收到的湿度信息总是滞后于下位机实时采集的信息,延时很严重,在底层下位机加大湿度,几分钟以后才能在上位机波形里有变化,平均上位机比下位机延时五分钟,所以导致系统灵敏度很低,求大神
已退回
1
积分
回帖
(4)
理想
2019-2-24 00:02:44
一共两个节点,01表示一节点,02表示二节点,下位机传送内容为: 节点:1 湿度:34 , 在下一秒传送内容就是: 节点:1 湿度:34
一共两个节点,01表示一节点,02表示二节点,下位机传送内容为: 节点:1 湿度:34 , 在下一秒传送内容就是: 节点:1 湿度:34
举报
李涛
2019-2-24 12:13:38
定时器优化一下参数
定时器优化一下参数
举报
老蜗牛
2019-2-24 13:22:52
传输速率高,所以修改程序架构,采用生产者-消费者模式,生产者循环采集数据进入队列,消费者循环负责处理和保存数据。
传输速率高,所以修改程序架构,采用生产者-消费者模式,生产者循环采集数据进入队列,消费者循环负责处理和保存数据。
举报
王志博
2019-2-25 12:34:43
这并不是延时高,延时高顶多也就几百毫秒,几分钟就不叫延时了,而是程序BUG
这并不是延时高,延时高顶多也就几百毫秒,几分钟就不叫延时了,而是程序BUG
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
上位机
延时
上位
机
和
下位
机
数据
同步完整
传输
2017-08-17
10844
如何将
串口传
送过来的电压电流在
上位
机
中用波形图或波形图表
显示
出来?
2020-03-24
3491
stm32与
上位
机
通过
网口通信,网口读不出
数据
?
2015-01-07
4627
w5500evb与
上位
机
通信,网口读不出
数据
2015-01-07
6271
数据
采集
上位
机
系统解惑,求教
2014-04-30
2634
上位
机
通过
下位
机
启动风扇
2017-06-02
4903
PC
机
作为
上位
机
,单片
机
作为
下位
,让上
下位
机
之间
通过
串口
2012-04-09
5482
上位
机
和
下位
机
之间用什么方式
传输
速率最快?
2023-11-07
432
下位
机
用tcp与
上位
机
连接
数据
发生错误
2016-05-13
2978
上位
机
是如何与
下位
机
交互的
2021-10-08
4646
发帖
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
×
20
完善资料,
赚取积分