AD5755电流输出异常

你好,目前基于AD5755做模拟量输出。目前的情况是,电压输出正常,无论哪种量程,输出值均可正确输出,而电流输出一直有异常。现象是:配置完成之后,进行输出,但是通过万用表电流档进行测量,并没有电流输出;电流输出加载一个470欧的电阻,输出一个电流值,通过测量电阻两端电压,发现电阻两端电压值完全不对。输出20ma时,电阻两端电压为0.84V;输出10ma时,电阻两端的电压.为0.34V,请问这是什么原因造成的?
另外,我这边SPI通信,始终读不到从机回复的信息,比如读回读寄存器,得到的值总是0x00。但是因为电压输出一直正常,所以觉得配置信息起作用了,就没有过多关注,请问这个会不会有影响?


谢谢!

回帖(6)

袁飞

2019-2-25 11:06:46
把威廉希尔官方网站 图贴一下,便于检查硬件,如果硬件没有问题, 可能与软件有关,以下链接有AD5755-1的相关示例代码,可以参考以下
http://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/drivers-reference-code/example-code.html
举报

苏笛笛

2019-2-25 11:20:41
引用: 60user105 发表于 2019-2-25 11:06
把威廉希尔官方网站 图贴一下,便于检查硬件,如果硬件没有问题, 可能与软件有关,以下链接有AD5755-1的相关示例代码,可以参考以下
http://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/drivers-reference-code/example-code.html

原理图如下所示,其中图一FAULTn  ALERT  CLEAR  LDACn处理有问题 我们已经做了修正,请看一看这个原理图还有没有其他问题


举报

袁飞

2019-2-25 11:37:18
引用: Evawang 发表于 2019-2-25 11:20
原理图如下所示,其中图一FAULTn  ALERT  CLEAR  LDACn处理有问题 我们已经做了修正,请看一看这个原理图还有没有其他问题

威廉希尔官方网站 没有发现问题,  选择电流模式的情况下,  寄存器写入和回读是否一致, 如果不一致, reset后重新写入是否正常。
测试电流时最好采用电阻测电压的形式, 采用电流表测量可能造成芯片损坏,
举报

杨月粉

2019-2-25 12:04:13
你好,我也遇到了相同的问题,不知道最后调试的结果是什么?产生电流输出异常的原因是什么?