LabVIEWwilliam hill官网
登录
直播中
Yanzhi Chen
6年用户
72经验值
私信
关注
[问答]
困扰!很急,我需要在不同按钮的情况下,子面板显示不同的子vi,总是报错(子vi状态问题)
开启该帖子的消息推送
总是报错“由于VI已打开,所以无法将该VI插入子面板控件”或者“vi已打开”什么的,该怎么办!!求大神帮忙
回帖
(4)
David
2019-3-20 12:21:24
是不是这样啊?子VI被打开了,不管子VI有没有运行,都会报这个错误......故障都说的很明确了,关掉子VI前面板,就OK了
是不是这样啊?子VI被打开了,不管子VI有没有运行,都会报这个错误......故障都说的很明确了,关掉子VI前面板,就OK了
1
举报
Yanzhi Chen:
不是的 我没有打开子vi的前面板
Yanzhi Chen
2019-3-20 16:59:30
就像这个样子
就像这个样子
2
举报
David:
你需要先学着阅读故障信息啊同学........
已然说的很清楚了
定位是方法节点“运行VI”,也就是你的Run VI
具体VI路径给出来了 “single voltage.VI”,这个VI和你的方法节点操作有冲突。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Yanzhi Chen
回复
David:
我看懂了的,但是完全不知道这个vi咋冲突了,也没有while循环,单次运行,一个很普通的vi,就一直提醒冲突
Yanzhi Chen
2019-3-21 15:57:48
没人了吗。。。
没人了吗。。。
1
举报
David:
子VI传上来吧
何志刚
2019-3-22 08:48:13
其实不用动态调用子VI也可以把通过安检调出子VI到前面板的 文件-VI属性-类别(选择窗口外观)-自定义-勾上“调用时显示前面板”
其实不用动态调用子VI也可以把通过安检调出子VI到前面板的 文件-VI属性-类别(选择窗口外观)-自定义-勾上“调用时显示前面板”
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
动态调用
子
VI
插入
子
面板
2020-08-28
2905
关于
子
VI
窗口关闭的请教
2014-12-04
25876
关于主
VI
使用
子
面板
时,
子
VI
插入
子
面板
后的
显示
问题
2021-05-28
4738
关于动态调用
子
vi
后,
子
vi
前
面板
不关闭,怎么解决?
2016-04-04
7066
labview
子
vi
按钮
2013-05-09
2931
子
VI
面板
上的
按钮
失灵怎么办?
2014-12-09
4703
寻找一个通过(3个)
按钮
在一个
子
面板
里
显示
(3个)独立
子
VI
的源程序
2019-04-23
1447
求助,
子
面板
对
VI
前
面板
操作
2016-07-08
3648
关闭
子
VI
前
面板
后,主
VI
程序卡住
按钮
没有反应了
2017-11-19
6045
Labview
子
面板
的调用问题
2014-12-22
6264
发帖
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
×
20
完善资料,
赚取积分