综合技术
直播中

李林臻

7年用户 183经验值
私信 关注
[问答]

请问下面MPU6050四元数软件解算结果对吗?

MPU初始状态水平,手动将MPU6050沿y轴转动90°后再转回去,对采集到的数据进行离线解算,得到的图形比较奇怪。
其中采集的陀螺仪(单位°/s)和加速度计(单位0.01g)原始数据x、y、z轴分别为

解算出的俯仰角和滚转角分别为

因为采集到的间隔时间dt有误,所以测量出的角度大小不对,但我想问一下角度变化的趋势是否正常?滚转角的那个尖峰和后半段缓慢的回零过程是否正常?谢谢大家~

回帖(6)

郭金

2019-3-26 06:56:51
问题定位了,是因为测量的采集间隔时间不对,导致陀螺仪积分出的角度不对,而加速计测量的重力向量方向与间隔时间无关,是准确地,从而导致互补滤波的结果非常奇怪。接下来就是准确测量采集间隔时间的问题了。多谢大家~
举报

张珊珊

2019-3-26 07:06:04
也在试,坐等高手解答~
举报

李英

2019-3-26 07:16:35
我的妈呀,爱死你了
举报

刘平

2019-3-26 07:32:07
哎,我最近也在研究MPU6050    我通过DMP  解算出  角度,但是角度值很是不稳定,,而且零漂的厉害,
  还有什么办法抑制零漂,,来提高DMP结算的精度呢??????
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分