[问答]

核心板关于LCD引脚没有与单片机连接


威廉希尔官方网站 图上LCD的SPI接口只是引出到25脚排针上而没有与单片机连接
想问下这是为什么
或者说是威廉希尔官方网站 图有问题吗
可不可以将LCD的SPI接口与单片机上的SPI1接口连接进行通信
新手上路~假如问题愚蠢请多见谅~
感谢回答问题的好心人~

回帖(2)

章伟

2019-4-15 10:05:30
这是引出排针,方便扩展IO使用.
LCD的SPI是XPT2046用的,可以接单片机的SPI.
举报

陈浩

2019-4-15 10:17:37
所以LCD的SPI接口既与XPT2046连接又与单片机连接吗?他们之间的通信过程是 LCD——2046——MCU这样子吗?
另外假如LCD的SPI接口与单片机的SPI1接口连接,那么单片机的SPI1 MISO是与LCD的MISO连接还是MOSI连接?
另外我看到其它版本的开发板原理图上LCD与单片机接口并不是单片机上的SPI端口,而是普通IO口,那是为什么?是使用模拟SPI口吗?
举报