430和复位芯片出现死机现象

测试时430用的是149的片子,复位芯片用的是TPS3823,测试的目的是想看看这外部看门狗的准确性,程序很简单只有一个定时器和一个串口发送数据,但是单片机死机了。这个问题我怎么也想不通,就算是149死机,则不在产生喂狗信号,TPS3823也应该产生复位信号啊。难道是TPS3823也死了???希望各位前辈指点指点

回帖(6)

李熙国

2019-4-18 09:39:09
帮顶、
举报

李德鹏

2019-4-18 09:57:02
帮顶、
举报

张琼

2019-4-18 10:06:31
帮顶、
举报

陆苏倌

2019-4-18 10:14:42
没威廉希尔官方网站 ,没程序,没法说。
举报

李兆存

2019-4-18 10:30:03
哪里来的那么大的干扰?让149死机了。我用149设计的产品,出厂了几千台,没有听说过死机的事情。
149倒是有垃圾片子,用用就坏了,似乎是IO口内部断线了。感觉非常奇怪。
举报

张雷

2019-4-18 10:38:06
呵呵,出现过那一次后,那块板子就再没有出现这个问题,我也是奇怪。
不过还有一块板出另一个现象,首先我是用的一个232转TTL的模块与片子连接向上位机发送数据,然后发现串口调试助手接不到数据,就量了测了下晶振是起振的,再测下串口电压,T,R都是高电平,