是德科技
直播中

李丽

7年用户 304经验值
私信 关注
[问答]

有办法在不按下DMM上的Shift按钮的情况下返回本地?

有没有办法在不按下DMM上的Shift(Local)按钮的情况下返回本地?
我已经为其他设备找到了一些可能的文档..但找不到任何东西或者让它与34410A一起工作。
也许还有另一种方法可以做我正在尝试做的事情。基本上我正在创建一个测试设置,操作员可以使用34410A来读取自耦变压器的电压。
一旦达到某个电压,我想使用SCPI读取仪表上的电压,进行一些计算,然后将DMM返回到本地,以便操作员将其更改为另一个电压并重复。
有没有办法在远程时冻结显示?
还是一种不进入远程只是为了做一个快速MEAS命令的方法?现在我只是使用安捷伦交互式IO,所以我很确定它不是我的设置...感谢您的所有帮助,真的很感激它

以上来自于谷歌翻译


     以下为原文

  Is there a way to return to local without pressing the Shift (Local) button on the DMM? I've found some documentation for other devices where this is possible.. but can't find anything or get it to work with the 34410A.

Maybe there is another way to do what I'm trying to do.. Basically I'm creating a test setup where an operator would use the 34410A to read the voltage from a variac. Once at a certain voltage, I want to use SCPI to read the voltage on the meter, do some calculations, and then return the DMM to local to allow the operator to change it to another voltage and repeat.

Is there a way not to freeze the display when in remote? Or a way to not go into remote just to do a quick MEAS command?

Right now I'm just using the Agilent Interactive IO so I'm pretty sure its not my setup...

thanks for all of your help, really appreciate it  

回帖(2)

连比斐

2019-5-15 07:30:57
嗨,
我对LAN上的34461A也有同样的问题。
没有命令似乎有效。
有任何想法吗?
亲切的问候

以上来自于谷歌翻译


     以下为原文

  Hi,
 
I have the same problem with the 34461A over LAN. No command seems to work.
Any ideas?
 
Kind regards
举报

刘华

2019-5-15 07:49:04
你好伙伴!好久不见了,但我可能有答案。
在34465上使用SYST:LOC就可以了。
手册中的第402页http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/34460-90901.pdf

以上来自于谷歌翻译


     以下为原文

  Hello mate!
Long time this was asked but i might have the answer. Using SYST:LOC on 34465 does the trick. Page 402 in manual
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/34460-90901.pdf 
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分