如图, 手册上将485模块的RGND用屏蔽线的屏蔽层链接, 但其没有接大地。所以到底还需不需要单点接入大地?
网上是这样说的:使用屏蔽双绞线,将所有
通信
节点的参考地通过屏蔽层联接,并在一点接地,能减少干扰,提高通信质量。
所以小弟在纠结到底还接不接大地?
回帖
(4)
安亚垒
2019-7-6 09:48:26
最佳答案
一般工业领域的485设备都会有保护地的,如果有屏蔽层把每个设备的保护地连接起来是比较好的方式
一般工业领域的485设备都会有保护地的,如果有屏蔽层把每个设备的保护地连接起来是比较好的方式
举报
王栋春
2019-7-6 13:00:47
还是根据实际情况接地处理的好
还是根据实际情况接地处理的好
举报
qgtwcw
2019-7-8 16:59:57
我们485威廉希尔官方网站 的地都是与主威廉希尔官方网站 地隔离的,直接接一起肯定会有干扰。
我们485威廉希尔官方网站 的地都是与主威廉希尔官方网站 地隔离的,直接接一起肯定会有干扰。
举报
浪拓电子防雷
2019-7-10 14:53:28
浪涌和雷击防护,主要是靠合适的保护器件以及合理的
PCB Layout来实现的。
浪涌和雷击防护,主要是靠合适的保护器件以及合理的
PCB Layout来实现的。