华秋商城
直播中

杨艳

7年用户 204经验值
私信 关注
[问答]

为什么485通信带5、6个负载就带不动了?

我们原来用的SP485RE做中继器,负载用的SP3485,无论前端我是否加120R电阻,总是通信不稳定,带5、6个负载就带不动了,把中继改成65LB184都一样,原来我们项目上的中继也用的SP485RE,负载用的75LB184,带上4、5十个都没问题,这个问题可能出在哪里?

回帖(9)

胡雄相

2019-9-12 12:37:52
威廉希尔官方网站 哪里有冲突吧;
120欧电阻一般加在信号的远端,比较弱的地方;
你要是每个地方都加了,也会带不动
举报

王登菊

2019-9-12 12:57:10
跟蕊片有关,没办法用外围威廉希尔官方网站 能解决,还是放弃这种想法吧。如果单纯是远程接收到差分电压不过,可以调节上,下拉电阻,这可以用示波器查,可能用振铃的问题,这就跟蕊片驱动有关,加个电阻没法解决,好的是用TI的蕊片吧,我的一个工程案子也是这样的。
举报

苏宇樵

2019-9-12 13:11:44
R14、R17阻值增大;计算下目前的阻值6个并联,阻值多大?
举报

李建华

2019-9-12 13:27:06
大家不觉得他的TVS用的有问题吗?这样用把信号都钳制到地了吧,只有0.7V的信号波动,能三两个通信就不错了。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分