请问单片机IO口漏水怎么检测?

我现在对仪器的漏水检测就是将单片机的8个IO口出8个小型威廉希尔官方网站 板,当小型威廉希尔官方网站 板遇水后,会短路,IO口被拉低,看哪一个IO口被拉低,就知道是哪个位置漏水,但是这样增加了IO口的使用以及增加了班子的走线,现在有没有什么方法可以减少IO口的使用实现8个位置的漏水检测。
有没有那种累死74HC类的输入型的芯片,检测到自己哪个脚电平拉低后汇报给单片机。

回帖(8)

陈丽

2019-9-18 09:31:53
74HC151
举报

颜小玲

2019-9-18 09:44:27
用io中断就能解决啊,不用加74HC类的ic
举报

张志诚

2019-9-18 10:03:47
扩一片串行的 74HC165 吧,两个IO口,其中一个还可以与其他功能共用
举报

许超丽

2019-9-18 10:14:38
貌似74hc138译码器也可以,6楼方法可以!但最省io口的是5楼方法