Labview做bootloader的CAN上位机烧写

最近labview的bootloader 的CAN上位机烧写,读HEX文件,怎么做到CAN通信一问一答,启动bootloader进入CAN进入等待收到上位机命令,上位机收到下位机回复指令后,发送清除FLASH,再收到下位机应答后,解析HEX文件并发送

回帖(6)

PCB00007183

2019-9-24 17:58:16
通过For循环(200次)每隔一定时间(50ms)获取一次CAN卡报文数据,并对新接收的数据逐帧检查,满足条件即可结束for循环进入下一步,For循环执行结束仍未收到正确应答,则停止烧录并报错。
for循环次数及读取周期根据实际情况确定
举报

alonggege

2019-9-25 14:00:12
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢
举报

兰江

2022-4-22 13:18:05
我刚做过,顺序结构,先发,再接收,接收成功后再跳到下一步
举报

李大拿

2022-7-21 17:32:59
没看到内容页啊,在哪里的