完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
我有一个通用的PID温度控制器,支持PT100传感器。我想把它耦合到一个PTC热敏电阻的设备,它不被控制器支持。电阻值的大小和斜率不同于PT100。可以制造一个威廉希尔官方网站
,将PTC热敏电阻的电阻转换为PT100电阻值吗?威廉希尔官方网站
必须用PTC传感器输入来自器件的电阻,然后根据公式输出PT100电阻。也许用微控制器和Digi锅?这是可行的还是可行的?任何方向的帮助,我们将不胜感激。
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
谢谢你的建议。我将研究DAC和PWM。我只想知道这会带来什么。我也在做一个控制器项目。我在网上找到了一个有很多原理和细节的文章。
|
|
|
|
对于pt100传感器,电阻大约在0.4Ohm/degC变化,所以与标准数字子直接连接不能很好地工作,而且步骤太大。然而,与类似的威廉希尔官方网站
,可以获得像样的分辨率。在所附的示例中,双数字的两个输出是并联的,并且给出的值给出~1degC分辨率或优于+/-50DegC范围。
|
|
|
|
非常感谢。我会试试看。
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5390 浏览 9 评论
2110 浏览 8 评论
2012 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3286 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2321 浏览 5 评论
896浏览 1评论
781浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
720浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
777浏览 0评论