隔离电源电压检测威廉希尔官方网站 ,当电网电压输入为160V时,单片机检测低压报警

如图,输入220v AC,  输出给单片机检测
做的是一个隔离电网电压检测威廉希尔官方网站 。当电网电压输入为160V时,单片机检测低压报警。当电网电压输入为265V时,单片机检测高压报警。
现在问题是:批量做不一致,调好一台机的软件,其他误差很大,超过10%以上,请教是什么问题?是否有更好的方案?

回帖(8)

徐敏

2019-10-14 08:59:34
改用小型电压互感器吧,精度做到1%毫无困难。
举报

李玉兰

2019-10-14 09:13:48
可以将一个定值电阻改为一个4M左右的定值电阻再加一个2M左右的电位器进行微调,这是硬件上面的;软件里面可以加入校正单元进行补偿
举报

刘超

2019-10-14 09:22:52
电阻误差都是±1%,主要是光耦输出的误差较大,换一个同型号的光耦输出都不一样
举报

古孟谦

2019-10-14 09:35:12
光耦本身离散性就很大,用来定量不合适
举报