请问STENWIM移植触摸屏传送给EMWIN的是原始采集数据吗?

在移植过程中有些疑问和麻烦,麻烦各位帮忙解答下,谢谢。
Question 1:传送给EMWIN是原始采集数据吗?
Question 2:为什么原子的移植,没有看到读取XPT2046的PEN引脚就在ENWIN中直接读原始数据?我像这样移植,显示鼠标不触摸都抖得很厉害,触摸下了反而稳一点,鼠标就指定不动了?
Question 3:是关于触摸屏的。PEN管脚。用示波器看。刚上电的时候,触摸屏可以触摸,PEN管脚也会随着触摸而变低电平,可过一会就触摸不了了,PEN也一直为高电平???
Question 4:发个帖不容易,能不验证吗

回帖(4)

张子晶

2019-10-28 08:45:04
我们的例程中传送给EMWIN的是原始的触摸值。例程中为了速度没有读取TPEN的值,你可以在自己的程序中读取。还有,所有新注册的用户发帖必须验证!如果不验证的话会有很多机器人来自动发帖打广告。
举报

王翰音

2019-10-28 08:58:50
不读取PEN的话,显示的鼠标会乱跳。读的话,过一会就失灵了。PEN一直为高电平了,怎么破
举报

李亮涟

2019-10-28 09:06:14
目前还没遇到过这种问题。参考我们那个触摸例程修改一下
举报

吴娜

2019-10-28 09:17:56
好吧。了解得差不多了。谢谢了!我再试试看。