电压互感器二次侧额定电压为多少伏

```请问电压互感器二次侧额定电压为多少伏?
```

回帖(3)

杨海清

2019-11-14 17:24:04
  标准规定二次侧两线间额定电压统一为100V。
  主要是用了电压互感器后,已知电压测量值后,反过来求被测电压的实际值,这本来就是测量的目的。是由于被测电压值太高,直接测量困难才采用电压互感器的。
  比如电压互感器变比为n=10000/100,在电压互感器二次侧测量值为V2=62V,则实际电压值V1=n*V2=6200V。

1 举报

lm12041204a

2019-11-14 18:30:34
这个说法有些不太好理解,它是个测量变换装置,在其最大使用范围(量程)内都是安全可靠的(无质量问题的情况下)。
2 举报
  • lm12041204a: 电压互感器属于特殊的变压器,根据产品要求,一次侧在线路中,二次侧带继电保护,一次侧电压属于系统电压一般在系统中不会变化的,二次侧只是为了继电保护标准化,从而制定的电压值为100V或100/根3 而不是根据一次侧的电压值变化的。
  • lm12041204a: 有些产品为了使测量装置提高测量精度,电压互感器在二次侧有多个抽头,测量时选择合适的抽头(绕组)使测量结果正好位于测量仪表量程的2/3处。
    电力系统中使用电压互感器的负载一般是继电器之类的保护性质装置,平时是不动作的。

王栋春

2019-11-14 21:52:48
电力电压互感器的二次侧输出电压为100V,电子威廉希尔官方网站 当中的电压互感器就难说了
举报