采集的是200kv二次侧,电压范围:0-130V。
采样要求:20ms采样周期,精度要求0.2以上。
最初设计:本来计划采用西门子多功能电表作为传感器。因为:采样电压需要的是交流电的有效电压。还要采集频率。多功能电表内部已经自动做了计算,并且支持modbus 485数据输出。
目前问题:测试中,发现多功能电表数据输出周期是1秒。判断其内部采样频率是很快的,因为测试220V市电时频率输出数据的精度到达0.01Hz了。可惜输出不满足要求。
问题:如果不能寻到合适的电表作为传感器,那么,用什么方案来实现0-130V交流电压采样,频率采样呢?谢谢高手给指个方向。
2019-12-3 09:42:30
必须使用 “西门子多功能电表” 的主动输出吗?感觉像电子秤的自动输出功能。
查看、分析 “西门子多功能电表” 的操作手册或编程接口说明,找一下有无主动查询的指令。
必须使用 “西门子多功能电表” 的主动输出吗?感觉像电子秤的自动输出功能。
查看、分析 “西门子多功能电表” 的操作手册或编程接口说明,找一下有无主动查询的指令。
2
举报
2019-12-3 15:39:01
做频率采样采样频率要为被采样频率的2倍,这样采集到的精度因该高
做频率采样采样频率要为被采样频率的2倍,这样采集到的精度因该高
举报
2019-12-5 21:17:59
使用锁相的方式采样频率会不会更精准一些,不过软件锁相很考验算法
使用锁相的方式采样频率会不会更精准一些,不过软件锁相很考验算法