华秋商城
直播中

王玉洁

7年用户 204经验值
私信 关注
[问答]

电表的485通讯抄表一直失败

最近买了些某品牌的数字三相电表,带485通讯接口,在家接A,B,C任意一相供电,用笔记本接485适配器抄录正常,但一旦将表安装在实际环境(即三相和互感器全接),再用同样的方法,抄表就一直失败,大家分析可能是什么原因???特别是做过电表的同学遇见过这个问题没???
下面就是此表485部分的威廉希尔官方网站


下面是行的时候的测出来的波形


下面就是不行的时候测出来的波形

回帖(8)

李悠冉

2020-3-20 07:40:55
既然电表是买的,设计者不会没有做过试验的。三项全接,肯定能抄表。建议你考虑一下 你是否要接地
举报

王娜

2020-3-20 07:47:51
最方便的就是问厂家---   可能安装接线错误?
举报

刘建军

2020-3-20 07:54:43
通信速率多少,如果是9600的话降到2400再看看
举报

杜文渊

2020-3-20 08:11:18
楼主的接口威廉希尔官方网站 不对,自动方向控制必须加总线静态偏置。
举报

王旭

2020-3-20 08:18:10
顶啊,从波形上看很像A,B短路测出来的
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分