华秋商城
直播中

李雪雅

7年用户 162经验值
私信 关注
[问答]

MAX3485通信不能接收数据

威廉希尔官方网站 如下:VCC为3.3V,使用过程中经常出现不能接收数据的现象,此时A、B间压差为0,A、B电压均为2.48V,RO电压为0V,请问这是什么原因?

回帖(5)

贾埃罗

2020-3-20 06:19:18
这个不一定是硬件的问题,
降低速率试试呢
举报

h1654155275.6347

2020-3-20 06:28:16
我只焊接3485芯片的电源和地,其他脚悬空,测试RO脚的电压为0V,这样是不是就可以判断是芯片的问题
举报

李耘蝶

2020-3-20 06:34:57
1. 接收经常不对:AB端口加上下拉电阻,这个很有必要,实际应用中,多数都加了,而且根据系统不用,加的阻值都不同, 一般情况下接4.7K就可以。
2. RO 0V:这个要看规格书,同时要考虑连接的系统的电平。
举报

李亮

2020-3-20 06:40:47
AB端口加上下拉电阻
不然首尾字节会出错。
举报

方春晓

2020-3-20 06:53:40
A上拉,B下拉,不然会有意想不到情况出现。试试吧。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分