电源技术william hill官网
直播中

陈秀英

7年用户 1222经验值
私信 关注
[问答]

控制威廉希尔官方网站 输出部分选用继电器会产生干扰?

请教以下问题:
1:电源部分中的 D5 会发热,当我把继电器控制部分断掉,发热就消失了,是否是 太小的缘故
2:输出部分原先是 采用继电器,发现继电器会干扰,实际我也发现了继电器控制部分的隔离无效(3V 和 5V 都有接在芯片模块上),如果我把光耦后面的 用24V ,PGND 磁珠隔离下连 GND,是否可以去掉干扰
3:另外一个光耦输出  是我打算采用的,不晓得是否合理
我输出部分 都是用来控制 继电器,电磁阀之类的

6.png
7.png
PCB 是 2路继电器输出,有干扰,打算改光耦,不用继电器
8.png

回帖(16)

张伟

2020-7-17 10:29:57
是不是你画的威廉希尔官方网站 板啊?
举报

张强

2020-7-17 10:36:04
元件有问题,D5开关速度高,不能用M7代替,必须用肖特基;
PCB也是问题大大的
举报

贾埃罗

2020-7-17 10:38:27
U4 估计是
AT24C01
AT24C02
AT24C04
系列
举报

刘涛

2020-7-17 10:39:01
D5必须要使用肖特基,你用普通M7肯定不行,这是开关电源,不能那么干,不安全;另外你的mcu用电源威廉希尔官方网站 ,最好和电磁阀、继电器之类的负载的电源隔离,要不会出现各种奇怪的情况
举报

nhcp

2020-7-17 10:42:55

光耦直接输出去驱动继电器、电磁阀    驱动电流够吗?
举报

陈秀英

2020-7-17 10:44:08
谢谢指导,目前D5用IN5824来代替了,确实不发热了;我打算把继电器去掉,直接光耦输出
举报

刘涛

2020-7-17 10:44:44
原威廉希尔官方网站 三极管Vbe要并电阻;算下继电器启动电流,光耦+三极管电流可能不够,需要调整。

24V/PGND,5V/GND,U10用GND,地用电感!电感!电感!隔离,不是磁珠。

换光耦可以,你选的光耦不行,用光耦固态继电器/高低边开关/MOS,反向续流二极管要保留
举报

韩刚龙

2020-7-17 10:58:30

24V和5V电源隔离不够吧?如果不使用双电源隔离,就没必要用光耦,如果用光耦就一定要双电源,否则光耦相当于当三极管使用
如果是工控的,建议还是用双电源吧
举报

王栋春

2020-7-17 12:58:52
采用光耦隔离一下
举报

jiciwi

2020-7-17 13:18:22
你电源没隔离,用光耦有什么用,你这样就要注意电流路径,包括地的,最好都是分开布线
举报

h1654155280.5038

2020-7-18 06:08:02
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报

李俊杰

2020-7-18 14:53:24
汝甚秀,吾不及也。 赞一句666
举报

h1654155280.5038

2020-7-20 07:55:28
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报

99714836

2020-7-20 10:04:57
建议还是用双电源吧,经光隔离后推动继电器24v输出,不会出现问题。
举报

xiaxingxing

2020-7-26 17:38:02
1. 你的继电器是啥型号?多大功率的?接的啥负载?另外,LM2596输出端的电感是33uH而不是33uF。
2. “PGND 磁珠隔离下连 GND,是否可以去掉干扰”  你都用磁珠把这两个地连起来了,光耦隔离不是白用了?
3. 不合理,把5V和24V的地之间的磁珠去掉。
4. 这个光耦的“Forward Current”典型值是16mA, 你的ST_OUT的输出电流是否够?如果驱动能力不够,建议加一支三极管再驱动光耦。
举报

姜维

2021-2-4 18:28:25
谢谢指导
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分