`由于工作原因,才开始对EVREF0103评估板进行使用,目前我所拥有的仪器只有一台200Mhz的示波器,一台稳压
电源和一台6位半台式表。由于没有
电子负载没法再带载模式下进行试用。
1.EVREF0103评估板概况:‘
该评估版组成:两片MP3695(丝印,实际官方查询MPM3695),三片MP3683-7(丝印,实际官方查询MPM3683-7),五片MPKW3632(丝印,实际官方查询MPM3632),一片HF719(丝印)及一片MPJE3606(丝印)
组成10路输出。
输入电压:
1)0.846V
2)0.852
3)1.811
4)1.210
5)1.786
6)0.939
7)3.3V
8)1.2V
9)0.6V
10)0.596
2.我所使用Kintex-7
FPGA板载电源输入为+12V,输出需要如下:
1 ——1.0V @20A VCCINT
2 ——1.8V@10A VCCAUX
3 ——3.3V@10A VCC3V3
4 ——3.3V@10A 线性负载
5 |
_____2.0V@1.8A VADJ线性
6 |——
1.8V@1.5A VCC1V8线性
7 —— 1.5V@10A 1.5V负载
8 ——2.5V@10A 2.5V负载
9 ——1.0V@10A MGTAVCC
10 ——1.2V@10A MGTAVTT
11 ——
5V@1.5A 线性负载
12 |____1.7-2.0V@300mA XADC_VCC
13 |____2.8V@300mA 线性电源
3.有此可见再对K7
开发板时,该评估板方案可能没有再大功率输出方面及输出路数方面可能没有单路20A芯片可2-4路输出的电源模块方案更有优势。
4.同时Virtual Bench Pro 3.0 对该
威廉希尔官方网站
板的支持只有MPM3695,可能导致在上电及断电顺序控制方面没有MPM54304更具有优势。
`