NI OPC与三菱PLC Q03UDE以太网通讯遇到问题

如题所述,NI OPC与三菱PLC Q03UDE以太网通讯遇到问题,按照网上的一个视频教程,不知道哪里参数设置有问题,在OPC里面添加的三菱变量 如 SM400  SM403  M03等变量 在用NI 的QUICK CLIENT,这些变量的状态(quality)  一直是bad  所以导致和labview无法通信上,状态是good的其他变量,都可以通过labview读出他们的值,请问想问问大神,到底哪里有问题
  • 2.png
  • 1.png
已退回7积分

回帖(3)

ssl

2020-8-26 09:15:26
个人感觉导致OPC状态BAD的问题太多了,根本不能一概而论。使用OPC还不能将程序打包成安装程序,将程序拷到别的电脑上还需要重新部署OPC,真的太不适合熟练开发了,所以个人建议还是自己写程序直接和PLC通讯读写寄存器值来的可靠。
3 举报
  • 卫先生: 你意思是,如果用了OPC,程序无法打包成安装程序?我不拷贝到其他电脑,还有,部署过参数以后,我保存一下参数,即使换一台电脑,我报之前保存的部署参数直接打开也不行?请指教
  • ssl 回复 卫先生: 对的,你可以把你的源程序拷到别的电脑上试试,还得重新设置部署一下;确实大部分人使用OPC是因为懒,所以我说OPC不适合熟练开发,适合新手,一用很简单,但是出了问题很难查,也不了解OPC怎么和PLC通讯上的。
  • 卫先生: 其实我觉得大多数人用OPC  就是想省事,就是要避免自己写程序来读写PLC寄存器的值\哭

周建远

2020-8-26 10:33:36
了在三菱官网下载三菱PLC通讯组件MXComponent418u,目前官网最新的是到419u了,下载过后打开配置一下PLC与电脑的连接方式,然后就可以使用.net组件实现与PLC的通讯了 还有这么多朋友问三菱PLC的问题,回头我单开一贴,发一下我这里写好的通讯vi和软件,配置方法吧
1 举报
  • 卫先生: 我还特意打了三菱的客服问了一下,回答道,三菱没有自己开发的OPC软件,可能他们没有给我说过这个组件吧

卫先生

2020-8-26 23:03:17
这个问题已经解决了,是通信的地址没有设置对
2 举报
  • 王小江: 你好,我遇到了ni opc和三菱06udv通讯bad的问题,请问如何设置PLC。能留个联系方式吗
  • 王小江: Q06udv