LabVIEWwilliam hill官网
直播中

卫先生

12年用户 71经验值
擅长:汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制 汽车电子 工艺及制造 工业控制
私信 关注
[问答]

labview与三菱PLC通过OPC通信,通常采用什么具体方法来握手

如题所示,labview与三菱PLC通过OPC通信,通常采用什么具体方法来握手?
比如,我想着可以通过OPC读取三菱PLC的内部变量如SM400,这个值是常1的,然后做个判断,如果该值为1,即认为握手成功,该方法如何?

回帖(2)

2020-8-31 23:00:08

最佳答案

为啥不是读取SM411作为alive心跳信号,这样不是更好
2 举报
  • 卫先生: 脉冲信号如何去判断?请赐教
  • 回复 卫先生: alive心跳,你能明白吧,sm411是0.1S的ON和0.1S的OFF交替,如果你要求不高可以用SM412.413等都可以,上位机按相同的周期时间设置心跳逾时报警,例如如果选用SM412是0.5S的ON和0.5S的OFF,即上位机可以设置一个报警,如果SM412读取状态值在0.6秒之内没有出现变化,那么证明通讯异常弹出报警

谢宗杰

2020-9-2 16:26:06
本帖最后由 xiezongjie2006 于 2020-9-2 16:27 编辑

heartbeat心跳,labview可以直接把sm411赋值给一个Bool控件,三菱PLC通过监控这个Bool控件如果超过1s没有ON/Off交替,就说明PLC和OPC断线!!!
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分