嵌入式学习小组
直播中

成贯征

7年用户 195经验值
私信 关注

基于GPS时间信号的最新时钟同步方法

如今,数据采集系统很多,有基于数字信号处理器DSP设计的,也有基于现场可编程门阵列FPGA设计的,这些采集系统尽管采集处理数据能力不差,但大多都采用传统授时模式。
而异地同步测量是工程中经常用到的方法,如果用传统的授时模式,其时钟频率的产生是用晶体,而晶体会老化,易受外界环境变化及长期的精度漂移影响,造成授时精度下降,这样异地同步测量的数据其实在理论上已经不再同步、同时了。本系统采用GPS新型授时方法,结合DSP技术和USB通信技术设计的数据采集系统能较好地解决这个问题。

回帖(9)

李阳

2020-11-24 15:14:21
数据采集系统的总体硬件构成与工作原理
数据采集系统模拟量输人、同步采样控制、A/D转换以及微处理器和接口组成,如图1所示。


模拟量输入部分设有多个通道(如16路),可用来对若干路电压和若干路电流同时测量。来自PT或CT副边的电压或电流,经隔离变换、模拟低通滤波后,被建立在GPS时间基准上的同步采样系统所采样,经依次A/D转换后按顺序放入固定RAM区。DSP根据递归DFT算法,每来一个新的采样点计算一次所有被测量的各相基波分量,然后利用GPS接收器串口提供的时间信息和数据窗第一个采样点的顺序编号,给计算结果置以便于识别的“时间标签”。计算得出的各相量连同其时间标签按照一定的数据格式,经过DSP总线和USB2.0数据线送往PC上位机进行处理和分析。
举报

任黎平

2020-11-24 15:14:33
基于GPS授时的同步采样控制单元
同步采样是实现异地同步测量的关键技术,只有各测量点的采样是同步进行的,同一时刻计算出的相量具有统一的参考时问基准,其相位关系才可直接进行比较。本文讨论了无线电广播、LORANC、OMEGS、GOES、GLO-NASS、GPS这六种不同的授时方法。这些授时方法的误差比较如表1所列。

通过比较不难看出,传统的时钟同步方法由于受技术和经济等因素的影响,在精度和实用性上很难满足异地同步测量的要求;只有GPS精密授时方法的优越性能满足要求。
举报

胡谦倩

2020-11-24 15:14:57
 GPS授时原理
  目前的定时型GPS接收机,在其内部时钟与GPS时间同步后,将给出与UCT时间同步的1 pps(秒脉冲)信号及其对应的时间代码,如图2所示。
  
举报

刘嵩

2020-11-24 15:15:03
   同步采样控制单元硬件
  在设计该模块时,选择Garmin 公司研制开发的GPS15L OEM板和单片机AT89C51分别作为GPS接收机和控制器。该模块体现了整个系统要用到的GPS授时技术,工作原理如下:系统上电复位后,单片机通过串口TXD实现对GPS15L板初始化,设置GPS接收机传送的数据格式。初始化完毕后,GPS15L板会给出相应信息,单片机识别到这些信息后,开始接收GPS15L板传送来的时间数据,并对它进行处理,将其转换成北京时间输出。如图3所示,单片机AT89C51的串行口RXD、TXD分别和 GPS15L板的TXD1、RXD1连接起通信作用。由于TXD既要在上电时给GPS15L板发出初始化命令,又要在初始化完毕后传送北京时间,因此为了不使两阶段的工作相互影响,用P1.0口线和若干逻辑门来控制通信的先后顺序。GPS15L板初始化后,还会输出秒脉冲信号。1pps信号有一路作为单片机的外部中断源,以实现时间信息的同步处理,另外也用来监测信号是否正常。还有一路信号可由单片机P1.1口进行控制,根据监测的结果决定是否需要将其传送给下一级控制器。
  另外,本威廉希尔官方网站 选用的高稳晶振是OCXO型号的稳补晶体振荡器,其工作频率为1 MHz,频差不大于10-7。它输出的振荡信号经过整形、电平转换变为适合TTL威廉希尔官方网站 的电平,经计数器分频后得到满足采样率要求的时钟信号(采样率可调)。该时钟信号每隔1 s被1 pps信号的上升沿同步1次,使之运行在GPS时间基准上。由于1 MHz晶振的稳定度很高,1 s内漂移不超过1μs,因此得到的同步采样脉冲精度很高。
  
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分