NI 7842R板卡的模拟量输入读不到值

使用labviewFPGA模块采集NI 7842R板卡的模拟量输入,数据一直是-32768,但是温度模块可以正常读到温度,请问可能是哪里问题
已退回10积分

回帖(2)

RedJ

2021-3-16 16:39:08
检查板卡接线差分、 单端与软件差分、单端设置否一致。然后用万用表点一下采样信号是否超出正负10V
2 举报
  • 卞国亮: 我没有接线,理论上也不该是-32768啊
  • RedJ 回复 卞国亮: 没有接线的话可能采集电压出来就是0,-10v或者+10v这种一条直线,-32768对应的是-10v,你可以接一节干电池试一下会不会有读数。

2021-3-17 07:51:28
检查接线,如果接线正确可能是通道坏了