电力电子技术
直播中

那年我十七_

11年用户 533经验值
私信 关注
[问答]

如何对IPM05F三电阻FOC电机控制板进行调试?

怎样去设计IPM05F三电阻FOC电机控制板的硬件威廉希尔官方网站
如何对IPM05F三电阻FOC电机控制板进行调试?

回帖(1)

张磊

2021-7-9 14:58:52
一、硬件说明
1.1 图纸说明

1.2 硬件布线
电流采样一定要采用差分走线;特别是地线(电流采样威廉希尔官方网站 适当的加滤波电容);PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;
1.3 安全说明
*电源输入供电:采用隔离变压器或隔离的交流电源或隔离的高压开关电源供电;
*电脑供电:尽量用笔记本电脑,且电脑的电源不用接(用电池供电,避免电源的地都通在一起,烧坏笔记本或端口);
*仿真器或调试器:通过USB隔离或采用隔离的仿真器;
*示波器调试说明:尽量用电池供电示波器或示波器的电源线接地线不要接(三芯插头中间的接地线);
*板子及带电端口:不要用手触摸,以免被电到。
1.4 接线说明
板子
AC L:接交流电源火线L或高压直流电源+
AC N:接交流电源火线N或高压直流电源-
U:接电机U或A
V:接电机V或B
W:接电机W或C
HA:接电机霍尔传感器U或编码器A
HB:接电机霍尔传感器V或编码器B
HC:接电机霍尔传感器W
GND或0V:接电机传感器接口GND
+5:接电机传感器接口5V
二、软件说明
电机参数测试(打开Profier软件),先选择相应的板子
点击“Connect”先进行连接并升级测试电机固件;
然后输入电机参数:极对数、转速、电流、母线电压等
点击“Start Profiler”开始测试电机参数,对高压伺服电机550W测试如下:
点击“Play”可以测试电机是否正常转
新建工程板子选择
选择对应的电机参数
如无其它修改则生成工程(选择相应的工程文件)
等待生成工程完成
在对应的存放目录下,打开生成的MDK工程文件
编译输出设置(可以加快编译时间,如果需要跟踪代码要是要打钩)
添加芯片FALSH的加载算法
编译程序
点击load下载程序(先连接好线和电源,再通电)。
正常下载程序后,通过按板子的蓝色按钮,即可启动电机;
或通过WOROBENCH的在线调试界面调试,选择相应的串口,波特率设置为115200
正常转
2.1 编码器接口生成工程设置补充说明
电机参数界面设置
反馈接口启动接口设置,选择为编码器模式
启动设置(电流可以根据实际需要设置大些)
DA输出看相电流设置
无感启动电流波
三、调试补充说明
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量Tnoise和Trise相关参数。
如果启动后立即出现硬件过流保护,可能由以下原因导致:
• 选择了错误的电流采样方式
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise等。
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,
但报启动失败故障,这时:
• 需要减低加速率,或提高开环启动电流
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。
如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:
• 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。
• 如下的方法可以解决这样的问题:
• 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
• 提高最小启动输出速度。
如果采用 以上方法导致开环的最终速度过高,或没有解决问题,可以尝试以下方法:
• 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。
• 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。
• 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
• 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。
• 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
• 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分