一、适用作业项目
1、电流互感器现场校验。
二、操作步骤及要求
1、连接电源线。
2、按接线原理图接好被试互感器、标准互感器、负载箱和校验仪之间的接线,其中,Va、COM接被试互感器二次端子,Vb、COM接被试互感器一次端子。
3、检查接线正确无误后,打开电源开关,根据互感器铭牌参数和实际接线情况,按校验仪显示界面提示进行相关参数设置。
4、进入测试。
三、危险点及控制措施
危险点:电流互感器二次回路开路及错误接线
控制措施:
(1)工作负责人认真监护。
(2)严禁运行中CT二次回路开路,必须使用合格的短路线或短路片,严禁用导线缠绕;放置电流钳前必须确定二次电流导线是牢固接紧。
四、应急措施
1、当发生人身触电时应立即停止工作,严重时实施紧急救护措施,查明原因立即向上级汇报。
2、当设备发生异常时应立即停止工作,待查明原因后方可继续。
一、适用作业项目
