理论上讲,三相四线制供电线路,三相平衡时,三相总功率P=3U相I相cosΦ。实际上三相不可能完全平衡,此时三相总功率是三相功率之和。
知道总功率P,电能W=Pt,单位KW•h。三相四线制有功电能表显示的就是实际电能,乘以电流互感器的变流比,即可得到实际用电量。
三相四线制有功电能表接线
直接接入方式,无需电流互感器。多般用于三相四线制回路小负荷的动力或照明用电。像题目说的,多般用于负荷较大的动力或照明用电。
记得以前有个企业,三相四线制电能测量用三只单相电能表,三只单相电能表联合接线测量三相四线制回路电能。
计算实际电能时,将每只单相电能表实际电能乘电流互感器变流比,然后相加即为三相四线制回路所消耗的电能。
三相四线制有功电能表接线其实不复杂,但往往计量不准的原因多般与接线错误有关,因此接线时不能马虎大意。至于题目说的,实际用电量的计算,由于是接入了电流互感器,所以获取三相四线制有功电能表读数还得乘所用电流互感器的变流比才是三相四线制回路所消耗的电能。
