220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置技术方案被试品对象及试验要求:
220kV等级互感器,CVT,电容量0.005-0.01uF,试验频率为50Hz,试验电压不超过153kV。
110kV等级互感器,CVT,电容量0.01-0.02uF,试验频率为50Hz,试验电压不超过76kV
产品别称:
互感器串联谐振试验装置,CVT串联谐振
产品特点:
9.1.1 输出电压波形好,回路处于工频谐振状态,对工频基波电流呈低电抗,而对其他谐波电流呈高电抗,有优良的滤波性能。
9.1.2 需要电源容量小。由于回路呈谐振状态,输出容量是所需电源容量的Q倍,品质因数Q值可达20~80。
9.1.3 当试品发生击穿,回路失谐,电抗器立即起到限制短路电流作用,回路电流只有正常工作电流的1/Q,不会加剧对被试品的破坏。
9.1.4 互感器串联谐振试验装置为干式组合式串联谐振装置,由干式试验变压器(励磁变压器)和一台干式电抗器组成。
9.1.5 本装置整套设备应为组合式,适合现场使用。
9.1.6 调压控制箱有过流保护功能,过流保护采用拨码整定。
9.1.7 本装置使用的电抗器应采用连续可调节气隙的方式,方便的宽范围的调节其电感值,
9.2 串联谐振升压设备
电抗器与励磁变压器
9.2.1 电抗器的电感值与额定电感值之差不超过额定电感值的-5%~+3%。
9.2.2 电抗器绝缘水平能耐受其额定电压的1.2倍工作频率电压作用lmin不发生闪络、击穿。
9.2.3 电抗器在谐振装置工作时对应的负荷和时间下,绕组温升不大于45K。
9.2.4 电抗器在额定电压下,5min内进行两次高端对地短路放电,整个装置不发生损坏。
9.2.5 电抗器局部放电试验在装置自身系统下进行,在额定电压下不大于10pC。
9.2.6 调感电抗器操作性能平稳、灵敏、无卡涩,并可连续可调,气隙位置指示与电感值有对应关系,指示位置应正确、可靠。
9.2.7 电抗器操作系统的连接为软连接,具有一定的调节范围。
9.2.8 电抗器空载损耗耐压后值与耐压前值之比不大于1.02倍。
9.2.9 励磁变压器的直流电阻、变比、绝缘电阻、介损性能要求符合GB1094.1、GB1094.2、GB1094.5的性能要求。
9.2.10 干式励磁变压器温升性能满足额定容量条件下绕组温升不大于45K,绝缘不开裂。
9.2.11 励磁变压器绝缘水平应耐受工作频率下的1.2倍额定输出电压作用5min,不发生闪络、击穿。
技术参数:
CVT互感器串联谐振试验装置系统配置及其参数:
1. 激励变压器JLB-5kVA/5/10kV 1台
a) 额定容量:5kVA;
b) 输入电压:0-200V,单相;
c) 输出电压:5/10kV;
d) 结 构:干式;
e) 重 量:约65kg;
2. 控制箱5kVA/220V 1台
a) 额定输出容量:5kVA
b) 工作电源:220±10%V 工频
d) 输出电压:0 – 250V,
g) 额定输入电流:20A
h) 额定输出电流:20A
i) 运 行 时间:额定容量下连续5min
j) 额定容量下连续运行5min元器件最高温度≤65K;
k) 噪 声 水 平:≤50dB
l)重 量:约15 kg;
3. 可调电抗器20kVA/40kV 4节
a) 额定容量:20kVA;
b) 额定电压:40kV;
c) 额定电流:0.5A;
d) 电 感 量: 200H-600H/单节可调
e) 品质因素:Q≥10 (f=50Hz);
f) 重 量:约48kg;
装置主要技术参数及功能,
1. 额定容量:80kVA;
2. 输入电源:220V,频率为50Hz;
3. 额定电压:160kV;
4. 额定电流:0.5A;
5. 工作频率:50Hz;
6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
7. 工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟;
8. 温 升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K;
9. 品质因素:装置自身Q≥10(f=50Hz);
10. 测量精度:系统有效值1.5级。
