[问答]
西门子伺服驱动的STO功能是什么?
开启该帖子的消息推送
西门子
西门子伺服驱动的STO功能是什么?
回帖
(1)
王雷
2021-10-8 11:50:20
V90 伺服驱动器集成基本安全功能 STO(Safe Torque Off:安全转矩关断)。
如果激活 STO 时电机处于静止状态,可防止静止的电机意外启动。
如果激活 STO 时电机正在旋转,电机会依靠惯性继续旋转直到静止。如果电机带有抱闸,抱闸立即闭合。
V90 的安全功能无需设置任何参数。当 STO1 和 STO2 输入信号为低电平时(常闭触点断开),V90 的 STO 功能激活,脉冲被封锁,伺服驱动器无输出。
需要重新启动电机时,必须使 STO1 和 STO2 端子输入高电平(常闭触点闭合),伺服启动信号 SON 需要先置 0,然后再置 1.
由以上信息可知:
1.伺服电机V90在运行过程中如果切断STO+与STO1或STO2的连接,若电机有抱闸,抱闸立即闭合,电机立即停止;若电机无抱闸,电机会依靠惯性继续旋转直到静止。
2.断开后如何再恢复运行?使 STO1 和 STO2 端子输入高电平(触点闭合),伺服启动信号 SON 先置 0,然后再置 1。
注意:如果只触发STO+与STO1或STO2中一条回路的连接,将会产生报警 F1611,伺服电机自由停车(OFF2),重启驱动器可消除故障。
威廉希尔官方网站 连接:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
西门子
西门子
伺服
电机制动失灵怎么解决啊?
2023-03-17
984
西门子
伺服
驱动
与电机编码器连接线最长能达到多少米?
2023-11-07
447
西门子
1200PLC与V90
伺服
驱动
器TO控制模式怎么设置?
2021-10-12
3025
西门子
伺服
电机选型需要哪些参数?
2023-11-14
1513
LXM32
伺服
驱动
器与
西门子
PLC是怎样进行Profibus通信的
2021-10-09
4632
请问
西门子
plc s-7 1200如何
驱动
伺服
电机?
2021-09-26
1382
西门子
伺服
电机在额定扭矩60%输出时,保持堵转能坚持多久保证电机不被烧毁?
2023-11-06
695
西门子
1PH7电机有
伺服
和矢量两种电机,请问如何分别?
2023-12-12
457
西门子
S7-1200控制
伺服
/步进电机方法是什么?怎么接线的?
2021-09-29
6576
西门子
伺服
电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
2023-11-15
1620
发帖
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
×
20
完善资料,
赚取积分